PLC No Response: 00-65-3 ist übrigens sehr schräg. Es heißt übersetzt:
Kommunikation xx Antwortet nicht:
HMI 00 (erstes HMI in deinem Projekt, es kann mehrere geben, daher taucht es auf)
SPS 65 (hast du 65 SPS in deinem Projekt angelegt? Das macht eigentlich keinen Sinn)
3 heißt Netzwerk, also Modbus TCP
Wenn Modbus TCP nicht antwortet, bedeutet es:
- entweder die IP-Konfiguration stimmt nicht
- oder die Adressierung stimmt nicht
Meißt brauchst du die Adresse 4x mit einer Adressierung +1.
Bei Zählern gibt es aber auch oft Probleme mit Double Words, da die gern 32 Bit Zahlen nutzen.
Hier musst du natürlich auch in der Anzeige DWords (32 Bit) nutzen, das machst du wahrscheinlich.
Meistens musst du aber bei der Adresse 4x und dann Offset +1 auswählen.
Manchmal auch 3x, wenn die Adressen im Input Register des Modbus Teilnehmers stehen (4x ist Holding Register).
Zeigt die manchmal die Anzeige ****? Das wäre sehr gut. Das bedeutet, Werte werden gelesen, liegen aber außerhalb des gültigen Bereichs deiner Anzeige.