Hallo,
ich Habe eine E4AD2DA die an einer XL3-16PR hängt.
Die E4AD2DA wird laut Sps erkannt aber zeigt mir keine Werte an.
Aktuell hab ich 0-10v an allen Spannungseingängen Versucht.
Mir werden weder im Programm noch in der Datenüberwachung Werte angezeigt.
Verbaut ist es rechts der Steuerung.
In den Einstellungen wurden alle Eingänge Auf Spannung und 0-10V gestellt.
hab ich ich hier noch irgendwas vergessen zu konfigurieren?
Schonmal vielen Dank für die Hilfe

  • HMIgenialkennt sich aussehr hilfreichhilfreich

    • Bearbeitet

    Es gibt noch Bits für die Steuerung der Analogein-/ und Analogausgänge
    Die Adresse der Steuerbit ist abhänig von dem Steckplatz.

    Damit du einen Wert sehen kannst muß Du Y10000 bis Y10005 einschalten.
    Analogeingang 0 -> Y10000 auf ON
    Analogeingang 1 -> Y10001 auf ON
    Analogeingang 2 -> Y10002 auf ON
    Analogeingang 3 -> Y10003 auf ON

    Analogausgang 0 -> Y10004 auf ON
    Analogausgang 0 -> Y10005 auf ON

    Die Eingänge X10000 ..... sind Rückmeldungen bei Aderbruch usw
    siehe Handbuch ->>> XL series PLC extension module

    • Toni hat auf diesen Beitrag geantwortet.

      HMI danke für den Tip.
      Hab es jetzt auch in der BDA gelesen (englisch ist nicht so mein Steckenpferd).
      Funktioniert jetz wie es soll.
      Steh aber schon vor der nächsten Hürde. Bzw finde die passende Funktion nicht...
      Gleitkommezahlen runden.

      • HMIgenialkennt sich aussehr hilfreichhilfreich

        Du möchtest eine Gleitkommazahl runden ??
        Oder eine Gleitkommazahl in eine Ganzzahl (32bit) wandeln?
        Oder eine Gleitkommazahl in einem Display ohne Komma anzeigen??

        • Toni hat auf diesen Beitrag geantwortet.

          HMI .
          Ich habe folgendes vor.
          Möchte über einen Wegegeber 0-10v (400mm weg) ab bestimmten Positionen Wegpunkte schalten.
          Auflösung skalieren und nullpunkt setzen hab ich schon hinbekommen.
          Aber die Schaltpunkte und Hysteresen muss ich ja über das HMI als Gleitkommazahl eingeben können.
          Die Jetzt zu verarbeiten, da hängt es etwas.
          Wenn da der Wert zb 129,32 ist kann ich das über die Auflösung umrechen( Zb als Ergebnis 2578,886), hab dann aber immernoch eine Komma Zahl.
          Die müsste ich dann auf ganze Zahl runden, bzw eigentlich eher die Zahl an sich von gleitkomma (ohne nachkomma Stelle)
          auf integer übertragen.
          Ist auch mein erstes Projekt das so "komplex" ist.
          Sonst waren es nur einfache Programme mit 1/0 Signalen, ohne HMI und meist Logo von Siemens.

          • HMI hat auf diesen Beitrag geantwortet.
            • HMIgenialkennt sich aussehr hilfreichhilfreich

              • Bearbeitet

              Toni

              LD SM0
              DINT D5000 D5010

              SM0 1 Signal (Sondermerker)
              DINT Befehl
              D5000 Gleitkommazahl
              D5010 32bit Integerzahl

              • Toni hat auf diesen Beitrag geantwortet.

                HMI
                Super danke.
                Das mit DINT hatte ich schon versucht aber irgendwie hab ich da kein brauchbares Ergebnis bekommen.
                Egal jetzt passt es ja.
                Wenn ich nochmal Fragen habe schreib ich dich hier nochmal an.
                Ist das ok?

                • HMI hat auf diesen Beitrag geantwortet.
                  • HMIgenialkennt sich aussehr hilfreichhilfreich

                    Toni
                    Klar kein Problem dafür ist das Forum...... oder der SPSTiger und ein paar andere Leute helfen auch immer...

                    • Toni hat auf diesen Beitrag geantwortet.

                      HMI
                      Programm passt soweit aber hab jetzt das Problem, das ich keine Verbindung zum hmi bekomme (auch Neuland für mich). Hab eine xinje xl3-16rp und will diese mit einen kinco gt070e2 verbinden. Geplant war via rs485. Müsste doch funktionieren ?

                      • HMIgenialkennt sich aussehr hilfreichhilfreich

                        • Bearbeitet

                        Ja das funktioniert........
                        Die Klemmen A/B von der XL3 mot Com 0 vom Display

                        Baudrate usw. in beiden Geräten einstellen und in DTools auf RS485

                        • Toni hat auf diesen Beitrag geantwortet.

                          HMI
                          Ja genau so hab ich es gemacht aber das display zeigt mir an keine Verbindung.
                          Denk mal das Problem liegt an der sps.
                          hab zum test mal ein paar variablen auf das display gelegt.
                          Hab zwar screenshots aber hab noch nicht herraus bekomen wie ich die hier hoch lade.
                          Mit einfügen oder drag an drop geht nicht. Auch wenn ich unten auf Bild einfügen gehe funktioniert es nicht.
                          Edit: hab das Problem gefunden 🤦‍♂️ wenn der stecker auf den kopf steht sieht eine 9 aus wie rine 6 😂.

                          • HMIgenialkennt sich aussehr hilfreichhilfreich

                            • Bearbeitet

                            Die Bilder kann man hier nicht sofort anzeigen.
                            Du mußt die hosten zb. bei https://www.bildhost.com/

                            Dann den Link kopieren und hier ->> ![](Hier einfügen)

                            Aber jetzt klappt es ja bei Dir......
                            netten Gruß