Hallo Maik,
wenn du den FU auf V stellst kannst du einfach zwischen 10 V und AI ein Poti z.B. mit 10 kOhm anbringen. Die Größe ist Erfahrung, von Kinco gibt es dazu keine offzielle Info.
Du musst natürlich die Frequenzvorgabe über Parameter A0.02 auf 1 stellen. Siehe hier:
Möglichkeiten zur Ansteuerung des CV20 Frequenzumrichters
Beim Eingang musst du X1 (oder andere) auf COM brücken. Eine externe Versorgung funktioniert hier leider nicht, weil die Eingänge schon intern im Frequenzumrichter mit Spannung versorgt werden. Du musst also über ein Koppelrelais brücken.
Du könntest über eine SPS mit NPN-Ausgang, also Minusschaltend auch direkt schalten z.B. mit der Xinje SPS. Die hat NPN-Ausgänge und könnte das.
Beim FV20 ist das etwas anders, da muss die externe Versorgung über 24 V an PLC angeschlossen werden. Aber auch hier brauchst du die NPN-Variante, da die Spannung auf die Eingänge gelegt wird und die damit auch minusschaltend sind.
Beste Grüße
Steffen