Kurze Korrektur zu meinem letzten Beitrag: Ich muss mich korrigieren. Der Online-Tag-Import funktioniert doch.
Die Lösung: In DTools Pro unter den Controller-Einstellungen ("Set") die Option "SecureCommunication" auf "AutomaticallyTrustAllPLCCertificates" setzen.

Danach konnten wir die Variablen direkt aus der S7-1200 G2 mit TIA V21 importieren ohne Fehlermeldung.

Ich hoffe, das hilft auch dir und anderen weiter, sobald du dein G2100E testen kannst 😉
Gruß,
Richard