Gluehmatte
Hallo Gluehmatte.
wir haben das Problem inzwischen mit TIA Portal V21 und einer S7-1200 G1 sowie G2 nachgestellt und können es bestätigen. Der Tag-Import funktioniert mit V21 nicht – das Ergebnis ist ein leerer Import ohne Fehlermeldung.

Leider funktioniert dein Workaround (Projekt mit älterer S7-1212C anlegen, Firmware 4.6, kein Secure PG/PC) mit TIA V21 ebenfalls nicht.
Bei uns hat der Tag-Import mit TIA Portal V18 und einer S7-1200 G1 funktioniert – auch ohne Aktivierung von PUT/GET.

Ob andere Versionen (z.B. V19) ebenfalls funktionieren, haben wir nicht getestet und können wir daher nicht sagen. Mit der G2 klappt es leider auch mit V18 nicht.
Wir haben das Problem bereits an den Kinco-Support gemeldet und warten auf eine Rückmeldung. Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald es eine Lösung oder ein Update gibt.
Vielen Dank für deine Geduld!