Hallo @HMI danke für die Info. Die COM-Ports werden von Windows vergeben, es ist nicht zwingend COM3 oder COM9, sondern hängt davon ab, was schon mal am PC alles angeschlossen wurde.
Aber im Gerätemanager nachzusehen, was wo ist, ist richtig.
Bei diesem Gerät war die SPS im MK eventuell durch ein Firmware-Update beschädigt worden, daher war hier ein Zugriff nicht möglich.
Daher hier noch einmal die Warnung, bitte keine Firmware-Updates der SPS probieren bei Kinco. HMI sind kein Problem.
Es gibt bei Firmware-Updates der SPS folgende Probleme:
Kinco prüft nicht, ob die ausgewählte Firmware zum Gerät passt. Es lässt sich jede Firmware auf eine SPS aufspielen. Wenn die Firmware nicht zum Gerät passt, dann ist die SPS danach unbrauchbar und lässt sich auch nicht mehr durch ein neues Firmware Update aktualisieren. Das ist wahrscheinlich auch hier passiert.
Auch passt leider nicht jeder Firmware-Stand zu jedem Hardware-Stand der SPS. Auch wenn eine neue Firmware auf einen alten Hardware-Stand übertragen wird, ist die SPS danach unbrauchbar.
Warum ändert Kinco das nicht? Weil der Aufwand das zu prüfen und zu aktualisieren in der Software sehr hoch wäre und laut Kinco SPS-Firmware-Updates eigentlich nicht benötigt werden. Es werden sehr selten neue Funktionen hinzugefügt und oft passt die alte Hardware (z.B. Netzwerk-Chip) dann nicht zu neuen Funktionen.