Klar, kein Problem. Im Prinzip funktioniert das ganz ähnlich zu Crouzets eigenem HMI:
Crouzet Konfiguration
Wenn ich das richtig verstehe, dann muss auf SPS-Seite ein XWIN oder XWOUT-Baustein für Register oder WBIN_Bit oder XBOUT_Bit konfiguriert werden. Damit werden interne Crouzet-Adressen über den Modbus verfügbar gemacht und sind dann über Modbus-Adressen ansprechbar.
Im Kinco HMI muss man dann nur noch die 4x (Word/Register) oder 0x (Bit) auswählen und mit den Komponenten verknüpfen. Zum Beispiel Adresse 0x mit Adresswert 1 für die gemappte Adresse 0 in der Crouzet. Das Kinco Modbus-Protokoll beginnt mit der Adresszählung bei 1, Crouzet bei 0, also müsst ihr für jede Adresse +1 angeben, damit die Adresse stimmt. (Modbus-Standard wäre übrigens Zählung beginnt bei 1, viele beginnen aber die Adresszählung bei 0. Kinco beginnt im Treiber bei 1 wie im Standard definiert, bei seinen Umrichtern aber zum Beispiel bei 0. Jeder Hersteller macht das wie er will, oft sogar unterschiedlich innerhalb der Produkte, je nachdem wie unabhängig die Entwickler sind).