Ist denn das Eingabefeld direkt mit der Siemens-Variable verbunden? Welcher Adresstyp ist es? DB oder Speicherbereich? Wie viele Siemens-SPS und Variablen sind insgesamt vorhanden?
Welcher Treiber ist es genau, wahrscheinlich der "Siemens S7-300 Ethernet-Network"?
In den Treibereinstellungen ist das Timeout 2 eigentlich die Geschwindkeit des Pollings. Diese steht normalerweise auf 1 ms, dann versucht das Kinco es so oft, wie es das schafft.
100 ms bekommt Kinco dabei locker hin, oft sind eher die Steuerungen überlastet, z.B. Wago im Modbus TCP.
Mögliche Ursachen:
- Einstellung des Timeout 2 auf etwas hohes, oder auch zu niedrig, dass die SPS überfordert ist
- es sind zu viele Teilnehmer im Netzwerk oder es werden zu viele Variablen permanent abgefragt (z.B. mehrere Hundert)
- die Siemens macht irgendwas mit den Daten z.B. Prüfung und Logik
- Lese und Schreibadresse sind in Kinco unterschiedlich eingestellt und Kinco schreibt und muss dann auf die Variable als Leseadresse warten, da auf SPS-Seite noch geschoben wird