Eine häufige Frage, die uns erreicht ist, wie kann ein Kinco Frequenzumrichter nach einem Spannungsausfall automatisch neu anlaufen (RUN). Das ist bei dem Gerät nicht voreingestellt und ihr solltet dabei auf jeden Fall vorsichtig sein und wissen, was hier tut.
So funktioniert es:
Beim FV20:
Setzt A1.10 = 1, das ist der automatische Wiederanlauf. Zusätzlich müsst ihr A6.09 = 4 setzen, das ist der 2-Draht-Betrieb an den Terminals für den Wiederanlauf (A0.04 = 1 für Terminal Control, also RUN über die Klemmen). Es funktioniert in diesem Modus aber auch für den RUN an der Folientaste des Umrichsters (A0.04 = 0) oder Modbus RUN (A0.04 =2).
Beim CV20:
Beim CV20 müsst ihr zusätzlich A1.19 = 2 setzen, das bedeutet, Wiederanlauf entsprechend A1.00. Dieser Parameter ist beim CV20 nicht dokumentiert, allerdings beim FV20. Das hat mich fast in den Wahnsinn getrieben, bis ich das verstanden habe (mit Hilfe von Kinco).