Das ist eine häufige Frage. Das Problem ist, da kann ein Lieferant wie INVT nicht viel sagen, da es von den lokalen Normen abhängt. Das ist in China ganz anders als in Indien oder der EU. Bedeutet, der Anlagenbauer ist für die Norm-gerechte Auslegung der Absicherung im jeweiligen Land verantwortlich. Deshalb tun wir uns damit immer schwer, hier Auskunft zu geben.
Das ist das "Schaubild" dazu in der Doku der GD28-Umrichter, so ist es auch bei anderen Herstellern aufgebaut. Es ist zum Beispiel immer eine Netzdrossel angezeigt, die aber nicht immer gebraucht wird, genau wie der Ausgangsfilter zum Motor.
Einen Eingangsfilter braucht man auch nur in C2 Umgebungen, da die Geräte C3 meist können.
In Kapitel 4 des Handbuchs findest du viele Infos dazu, vor allem zum Leckstrom und der EMC-Schraube, die du für bestimmte Netze setzen musst und andere nicht.
In Kapitel 8 findest du weitere Informationen, vor allem auch zum Fehlerstrom. Eine Leakage current von 200 mA wird zum Beispiel im Handbuch vom GD28 genannt. Das kommt aber auch auf die Größe des Umrichters an. je größer die Kondensatoren, desto höher der Fehlerstrom.
Wir können da leider keine verbindlichen Auskünfte geben, der Anlagenbauer ist verantwortlich für die Norm-gerechte Auslegung.