Schau mal im Handbuch.
B.4 Grid specifications -> Table E-3 Fuse model selection. Ich Denke das ist dass was du suchst?
Die KI macht daraus 😉...
Umrichtermodell,UL-Tabelle,DIN/IEC Schmelzsicherung (gG),Alternativ: LS-Schalter (Charakteristik C/K)
GD28-0R4G-4,"600V, 5A, Class J",6 A (gG),6 A (Typ C / K)
GD28-0R7G-4,"600V, 8A, Class J",10 A (gG),10 A (Typ C / K)
GD28-1R1G-4,"600V, 8A, Class J",10 A (gG),10 A (Typ C / K)
GD28-1R5G-4,"600V, 10A, Class J",10 A / 16 A (gG),10 A / 16 A (Typ C / K)
GD28-2R2G-4,"600V, 12A, Class J",16 A (gG),16 A (Typ C / K)
GD28-003G-4,"600V, 15A, Class J",16 A (gG),16 A (Typ C / K)
GD28-004G-4,"600V, 20A, Class J",20 A (gG),20 A (Typ C / K)
dazu mal noch aus einem Danfoss Handbuch.