Für das MK gibt es von Kinco ein sehr gutes Handbuch, siehe unten. Wir versuchen die Handbücher meist am Produkt unter "Downloads" zu listen.
Da gibt es auch einen Abschnitt zum Anschluss der Analogsensoren, in deinem Fall ist es 4-Draht. Du musst also RB und B+ verbinden (Brücken) und WS daran anschließen. BL geht an B- UND direkt an Minus der Spannungsversorgung. BN des Sensor geht an 24 V der Spannungsversorgung, die muss hier nicht an die MK-Eingänge, die Spannung kommt über WS zum MK.
AIW0 hat dann deinen Wert im Wertebereich 0 - 20000 also 0 bis 20,000 mA. Die Behandlung von 0 - 4,000 mA kannst du dann im SPS-Programm machen und es als Fehler behandeln.
Für die Umrechnung gibt es einen LINCO-Baustein in der SPS oder du kannst es auch im HMI skalieren.

https://www.spstiger.de/moorl-dc-v2/14a1c3035a2a47ca94f933ca9c6570f5/read?path=Kinco%20HMI%20und%20SPS/MK-Serie%20Handbuch%20250414%20de.pdf