Bei einem Hitachi FU ist die RS485 auch von den Steuerleitungen isoliert.
Das hat zur Folge, dass trotz aktivierten Abschlusswiderstand im FU extreme Spikes bei Betrieb entstehen.
Bei niedriger Baudrate 9600 ist lediglich ohne aktivierten FU eine Kommunikation möglich.
Abhilfe: direkt am MK an dem 9pol ein 120 - 220 Ohm Widerstand.
Es funktioniert (9600 Baud getestet), dennoch zeigt das Oszi das die Antworten in den Negativen Spannungsbereich hineinragen.
Um es perfekt zu machen habe ich bei Suconet Eaton/Möller ein Widerstandsnetzwerk gesehen (auf +5V):
120 Ohm Widerstand …. bei Isolierten 485er …. (Suconet 187,5 kHz Baud)
(0V) 390 Ohm -- (-B) --- 120 Ohm -- (+A) -- 390 Ohm (+5V)
= 5,55mA ergibt 2,16V an -B
= 5,55mA ergibt 2,83V an +A dh. 3814 Ohm an 24V …. Also: 3900 für +24V
(0V) 390 Ohm -- (-B) --- 120 Ohm -- (+A) -- 3900 Ohm (+24V)
Damit wären isolierte A/B Signale immer im idealen Bereich und "schwimmen" nicht in ungünstige Bereiche