Hallo Jan.
Du erinnerst dich richtig – die Funktion gibt es! Im GD20 heißt der Parameter P07.01 „Parameter copy":
Wert 1 → Parameter vom FU ins Bedienteil hochladen (Upload)
Wert 2 → Alles vom Bedienteil auf den FU schreiben (inkl. Motorparameter)
Wert 3 → Ohne Motorparameter
Wert 4 → Nur Motorparameter
Zwei Punkte musst du aber beachten:
Das mitgelieferte Standard-Bedienteil unterstützt die Kopierfunktion nicht. Du brauchst ein externes Bedienteil, das explizit die Kopierfunktion hat – das steht so im Handbuch.
Das Handbuch beschreibt diese Funktion offiziell nur für Geräte ≤ 2,2 kW. Ob das bei deinem 4-kW-Gerät genauso funktioniert, müssen wir kurz nachfragen bzw. testen – ich melde mich dazu.