Das Nacht-Muster ist ein starker Hinweis — typischerweise steckt dahinter entweder Kondensation/Kälte in den Schaltschränken oder ein elektrisches Ereignis das nachts regelmäßig auftritt (Zündanlage, Verdichter, Generator-Umschaltung in der Biogasanlage).
Ein paar Fragen und Punkte die ich prüfen würde:
Netzwerktopologie: Sind die Solidot-Module in einer Linie daisy-chained (Gerät-zu-Gerät), oder alle sternförmig am Switch? Bei Linientopologie reißt ein ausgefallenes Modul alle dahinter liegenden mit — das würde erklären warum laut CPU immer ein anderes Modul der "Übeltäter" ist. Wenn möglich: alle Module sternförmig an einen Managed Switch anschließen.
Kabelqualität: Profinet braucht geschirmtes Cat5e oder besser (IEC 61784). Normales LAN-Kabel ist in EMV-reichen Umgebungen wie einer Biogasanlage oft nicht ausreichend. Schirmung auch wirklich einseitig erden.
Spannungsversorgung der PN4-Module: Kurze 24V-Einbrüche (durch Schütze, Motoren) können Profinet-Geräte kurz zum Neustart bringen. Ein Oszi oder Datenlogger auf der 24V-Schiene nachts wäre aufschlussreich.
Profinet-Zykluszeit: Bei vielen Teilnehmern (mehrere PN4 + HMI + Logo) kann eine zu kurze Zykluszeit zu Timeouts führen — in TIA prüfen ob die Update-Zeit realistisch ist.
Was macht die Anlage nachts zwischen 2 und 6 Uhr? Gibt es dort automatische Prozesse, Umschaltungen oder Wartungsintervalle?