Hallo zusammen, ich versuche es mal:
Im main.modul gibt es das Net2 in der das neue Info-Passwort (2011) und das Passwort für die Ethernet-Kommunikation (TestTestTest2011) gesetzt wird. Nach Übertragung des Programmes via serieller Schnittstelle wird man in der Visilogic Software nach Umstellen der Kommunikation auf TCP/IP einmal nach dem Passwort gefragt. Wenn das korrekt war, dann erfolgt die Passwortabfrage nicht mehr.
Das Info Passwort und das Ethernetpasswort wird im Net2 hinterlegt.

Hier die aktuelle OS und Boot Version in der mir keine Verbindung zum HMI gelingt.

In dieser OS Version wird scheinbar das Programm auf Vorhandensein von Set Info und PCOM Password abgefragt.
Wenn nicht vorhanden bleibt die PLC im Stop Modus.
Bis jetzt ist mir die Kommunikation erst wieder gelungen wenn ich auf die Vorgängerversion 9.8.8 mit damit zusammenhängender OS Version zurückgegangen bin. In der wird noch kein Passwort abgefragt. Bei Unitronics gibt es weiterführende Infos zum Thema PCOM, nachdem es hier scheinbar einige Hacks auf die PLC gegeben hat.
So habe ich das verstanden.
Vielleicht hilft das erstmal weiter.