Diese Checkliste hilft bei Problemen mit der Pass-Through-Kommunikation zwischen
PC → HMI → SPS (z. B. mit Kinco HMI, KincoBuilder / DTools und KDManager).
Bitte prüfen Sie alle drei Punkte vollständig, da bereits eine Abweichung zum Verbindungsfehler führen kann.
1. COM-Schnittstelle (PC ↔ HMI) muss identisch sein
Die verwendete COM-Schnittstelle für den Treiber muss in allen relevanten Tools identisch eingestellt sein.
Prüfen Sie folgende Stellen:
- Windows Geräte-Manager → Anschlüsse (COM & LPT)
→ Kontrolle, welcher COM-Port dem
KINCO Virtual COM zugeordnet ist

- KDManager → Virtuelle COM Kommunikation
→ Anzeige der verwendeten COM-Schnittstelle
(z. B. COM3)

- KincoBuilder / DTools → Tool → Communication
→ „Use COM Port“ aktiv
→ Auswahl derselben COM-Schnittstelle
(z. B. COM3)

Wichtig:
Alle drei Anzeigen müssen exakt denselben COM-Port verwenden (z. B. überall COM3).
2. HMI-COM-Anschluss muss übereinstimmen
Der physische COM-Anschluss des HMI (z. B. COM0) muss sowohl im Projekt als auch im KDManager gleich konfiguriert sein.
Prüfen Sie folgende Stellen:
- DTools → HMI-Verbindung / Gerätekonfiguration
→ Auswahl des COM-Anschlusses
(z. B. COM0)

- KDManager → Parameter (HMI-SPS)
→ Feld „Anschluss“
(z. B. COM0)

Wichtig:
Wenn im Projekt COM0 verwendet wird, muss im KDManager ebenfalls COM0 eingestellt sein.
3. Serielle Parameter müssen identisch sein
Die seriellen Kommunikationsparameter müssen vollständig übereinstimmen.
Prüfen Sie folgende Parameter:
- DTools → COM0-Einstellungen
- Typ: RS232
- Baudrate (z. B. 115200)
- Datenbits (z. B. 8)
- Parität (z. B. keine)
- Stopbits (z. B. 1)

- KDManager → Parameter (HMI-SPS)
→ Dieselben Werte für:
- Baudrate
- Datenbits
- Parität
- Stopbits

Wichtig:
Bereits eine abweichende Einstellung (z. B. andere Baudrate oder Parität) verhindert die Pass-Through-Kommunikation.
Zusammenfassung (Kurzcheck)
✔ Gleicher COM-Port in
- Windows Geräte-Manager
- KDManager
- KincoBuilder / DTools
✔ Gleicher HMI-COM-Anschluss (z. B. COM0)
✔ Identische serielle Parameter (RS232, Baudrate, Datenbits, Parität, Stopbits)
Hinweis
Nach Änderungen an den Pass-Through-Einstellungen ist folgende Reihenfolge zwingend einzuhalten:
- Projekt in DTools kompilieren
- Projekt auf das HMI übertragen
- Erst danach den KDManager neu starten
- Anschließend die Pass-Through-Kommunikation erneut starten
Wichtig:
Ein Neustart des KDManagers oder ein erneutes Starten der Pass-Through-Kommunikation vor der Projektübertragung kann dazu führen, dass alte oder inkonsistente Einstellungen verwendet werden.