USB-Projektübertragung auf Kinco HMIs – typische Fehlerquellen und Lösung
In der Praxis kommt es bei der Projektübertragung auf Kinco HMIs über USB immer wieder zu Problemen, bei denen das HMI vom PC nicht erkannt wird oder Windows die Meldung
„USB-Gerät wurde nicht erkannt“ anzeigt.
Bei Problemen während der Projektübertragung über USB gibt es zwei typische Fehlerquellen, die unabhängig voneinander auftreten können:
USB-Kabel / OTG-Adapter
fehlender oder falscher USB-Treiber
Dieser Beitrag erklärt kurz die Unterschiede der Micro-USB-Kabeltypen und zeigt anschließend Schritt für Schritt, wie der USB-Treiber korrekt installiert wird.
1. USB-Kabel / OTG-Adapter (kurzer Hinweis)
Viele Kinco-HMI-Modelle besitzen zwei unterschiedliche USB-Ports:
- Micro-USB-B (USB-Device / Slave)
→ Nur für die Projektübertragung vom PC

- USB-A (USB-Host)
→ Für USB-Stick, Maus, Tastatur
→ Nicht für die Projektübertragung vom PC über Kabel geeignet

Richtige Rollenverteilung
Für die Projektübertragung gilt zwingend:
PC = USB-Host
HMI = USB-Device (Slave)
Daher muss der Micro-USB-Port am HMI verwendet werden.
Erforderliches USB-Kabel (sehr wichtig)
Für die Projektübertragung ist zwingend ein USB-Datenkabel erforderlich:
Achtung:
OTG-Adapter/Kabel sind in diesem Fall meist ungeeignet, da sie den Host-/Device-Modus anders verschalten.
Für die Projektübertragung wird benötigt:
Host: PC
Device (Slave): HMI
ohne OTG-Umschaltung
OTG-Adapter/Kabel signalisieren dem angeschlossenen Gerät einen anderen USB-Modus und können dazu führen, dass das HMI vom PC nicht korrekt erkannt wird.
Das Thema falsches Kabel wird hier bewusst nur kurz behandelt, da es leicht durch einen Kabeltausch überprüft werden kann.
Übersicht: Micro-USB-Kabeltypen und Eignung

2. USB-Treiber (wichtig)
Ein sehr häufiger, aber oft unterschätzter Punkt ist der USB-Treiber.
In vielen Fällen ist für das Kinco HMI ein spezieller USB-Treiber erforderlich.
Ist dieser nicht oder nicht korrekt installiert, kann keine Projektübertragung erfolgen.
Typisches Verhalten bei fehlendem oder falschem Treiber:
Windows meldet ein „Unbekanntes USB-Gerät“
das HMI erscheint im Geräte-Manager ohne korrekten Treibernamen
DTools erkennt das HMI nicht, obwohl das USB-Kabel korrekt ist
die Projektübertragung ist nicht möglich
Erst nach erfolgreicher Treiberinstallation kann Windows das HMI korrekt initialisieren und DTools eine Verbindung aufbauen.
Typische Windows-Fehlermeldung
Wenn Windows meldet:
„USB-Gerät wurde nicht erkannt“
oder
„Unbekanntes USB-Gerät“


Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Treiberinstallation
Öffnen Sie den Windows-Geräte-Manager
Suchen Sie das „Unbekannte Gerät“
Rechtsklick auf das unbekannte Gerät
„Treiber aktualisieren“ auswählen

- „Auf meinem Computer nach Treibern suchen“ anklicken

- „Durchsuchen…“ auswählen

Pfad wählen:
Dieser PC → OS (C🙂 → Kinco → Kinco DTools → driver
Mit OK bestätigen

Im nächsten Fenster „Unterordner einbeziehen“ aktivieren
(Häkchen setzen)
Auf „Weiter“ klicken

Abschluss
Windows sucht nun im angegebenen Ordner nach dem passenden Treiber
Nach erfolgreicher Installation erscheint das HMI korrekt im Windows-Geräte-Manager
DTools kann anschließend eine Verbindung aufbauen und das Projekt übertragen