Hallo,
ich habe ein KS131-04RD am MK070E-33DT mit noch zwei Erweiterungen.
Die PT100 Erweiterung ist in einem Extra Schaltschrank, ca. 5m Kabel, PT100 3Draht Geschirmt, am Sensor Schirm nicht verbunden, Schirm geht bis zum Modul, dort auf Erde. Versorgt wird diese vom selben Netzteil wie die SPS.
Der FU ist ein INVT GD20, das Motorkabel geht bis zum FU, Schirm ist an der Erde vom FU aufgelegt, nicht am Motor. 24V Versorgung von der SPS zum Temp. Modul und Motor verlaufen 2m Parallel.
Es funktioniert alles, bis auf die Tatsache das der Sensorwert beim Einschalten des FUs weg driftet um fast 2°C nach unten, und sehr Zappelig ist, trotz Hardware Filter. Takt Frequenz vom FU alle mal durch, wird nur schlimmer 😃.
Sensorkabel und Motor verlaufen nicht Parallel. Netzteile schon mal ausgetauscht und Labornetzteil getestet.
Vielleicht gibts noch ideen 😃