Firmware-Update und IP-Adresse am HMI mit DTools Pro (Ethernet, USB, Network Setting)
Hinweis:
Diese Anleitung gilt für alle Kinco HMI-Modelle, die mit DTools Pro projektiert werden. Das Firmware-Update kann über Ethernet (direkt oder über Router/Switch) oder über die USB-Slave-Schnittstelle erfolgen. Bitte die Hinweise zur Verbindung sorgfältig beachten, um Übertragungsfehler zu vermeiden.
In dieser Anleitung wird beschrieben, wie ein Firmware-Update auf einem Kinco HMI mit DTools Pro durchgeführt wird.
Der Beitrag erklärt außerdem:
- wie man das HMI über Ethernet oder USB-Slave verbindet,
- wie man die IP-Adresse direkt am Gerät anzeigt oder ändert,
- und welche Schritte bei „System Setting → Network“ zu beachten sind.
Zusätzlich werden Hinweise zu stabilen Verbindungen, Kabelqualität und Restart-Verhalten des Geräts gegeben.
Wie mache ich ein Firmware-Update auf dem HMI mit DTools Pro
Jede neue Version von Kinco DTools Pro bringt regelmäßig auch neue Firmware-Versionen für Kinco-HMIs mit sich.
Über DTools Pro kann die Firmware eines HMIs bequem aktualisiert werden.
Ein Firmware-Update ist insbesondere dann sinnvoll, wenn:
neue Geräte unterstützt werden sollen,
Funktionen oder Treiber verbessert wurden,
oder Fehler in älteren Versionen behoben sind.
Wichtig:
- Das Firmware-Update löscht alle Daten auf dem HMI (Projekt, Log-Daten, Rezept-Daten usw.). Daher vorher unbedingt eine Sicherungskopie des Projekts anlegen!
- Nach einem Firmware-Update funktioniert das HMI nur korrekt, wenn die installierte Firmware zur DTools-Version passt.

Empfehlung:
Für ein stabiles und sicheres Firmware-Update wird die Verbindung über Ethernet (direkt oder über Router/Switch) empfohlen.
Die USB-Verbindung kann ebenfalls verwendet werden, sofern ein hochwertiges Datenkabel eingesetzt wird und das HMI zuverlässig erkannt wird.
Vorbereitung (nur bei Ethernet-Verbindung)
Wenn das Update über Ethernet (LAN) durchgeführt wird, müssen PC und HMI feste IP-Adressen im gleichen Subnetz haben, damit DTools Pro das HMI korrekt findet.
„Netzwerkverbindungen anzeigen“ öffnen
Passende LAN-Schnittstelle auswählen
Rechtsklick → Eigenschaften
Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) doppelklicken
„Folgende IP-Adresse verwenden“ aktivieren (nicht „automatisch beziehen“)
IP-Adresse, Subnetzmaske und Standardgateway für die LAN-Schnittstelle (nicht WLAN) eintragen
Mit OK bestätigen
Beispiel:

IP-Adresse am HMI anzeigen oder ändern
Um die IP-Adresse des HMIs zu prüfen oder zu ändern:
HMI ausschalten.
HMI einschalten und nach dem Signalton auf dem Display tippen und halten.
→ Dadurch startet das Gerät im Boot-Menü.
Sprache auswählen (englisch empfohlen).
„System Setting“ öffnen und anschließend „Network“ tippen.
Hier werden die aktuellen Netzwerkeinstellungen angezeigt:
Zum Anpassen eines Wertes den gewünschten Block (z. B. den dritten Teil der IP-Adresse) antippen und den neuen Zahlenwert eingeben.
→ Jeder Eintrag besteht aus vier Blöcken, die einzeln bearbeitet werden können.
Mit der Enter-Taste bestätigen.
Anschließend einmal auf „Restart“ tippen.
→ Es passiert optisch zunächst nichts; nach etwa 2–3 Sekunden startet das Gerät automatisch neu.
Hinweis:
Die IP-Adresse des HMIs muss im gleichen Subnetz wie die PC-IP liegen.
Beispiel:
So funktioniert das Firmware-Update in DTools Pro
HMI ausschalten
HMI einschalten und nach dem Signalton auf dem Display tippen und halten.
→ Dadurch startet das Gerät im Boot-Menü.
Sprache auswählen (englisch empfohlen)
„Firmware Update“ tippen – das HMI wechselt in den Firmware-Update-Modus
Das HMI per Ethernet- oder USB-Kabel mit dem PC verbinden
In DTools Pro den Menüpunkt „Tool → SystemOperation“ öffnen
Im Bereich Communication Method den Anschluss auswählen,
an dem das HMI erkannt wurde (z. B. USB Port oder Network Port)
Auf „System firmware update“ klicken
Nach erfolgreichem Update erscheint auf dem HMI:
„Downloading and Writing OK“
Im DTools Pro erscheint der Hinweis „Firmware update succeeded!“,
den mit OK bestätigen. Danach das HMI neu starten
Anschließend das Projekt aufspielen

Hinweise & Tipps
- Nach dem Update prüfen, ob das HMI korrekt startet
und das Kommunikationsprotokoll (z. B. Modbus TCP oder RTU) richtig konfiguriert ist.