Hallo,
das ist kein bekanntes Problem, es funktioniert normalerweise.
Es ist allerdings seit einiger Zeit notwendig, in der Logo die S7-Kommunikation zu erlauben / aktivieren.
Das war früher in der Logo automatisch aktiviert, irgendwann hat Siemens das geändert.
Ich bin aber auch nicht sicher, wie die Kommunikation in deinem Projekt aufgesetzt ist. Mit dem Logo-Treiber im Kinco HMI?
Auf welche Variablenbereiche greifst du zu?
Beste Grüße
Steffen