Hi Adrian,
das GL043E hat zwei physische COM-Schnittstellen COM0 und COM2. Beide sind am DB9-Stecker des Geräts.
COM0 kann auf entweder RS-485 oder RS-485-4-Draht oder RS-232 eingestellt werden, aber nur auf eine Variante gleichzeitig.
COM2 kann nur RS-232.
Für jede der beiden Schnittstellen, musst du die passenden PINs raussuchen, siehe unten.
Du könntest also Daten über COM2 über RS-232 empfangen auf PIN 7 und 8 und über COM0 auf PIN 1 und 6 Daten als RS-485 anbieten. In beiden Varianten kannst du Modbus RTU nutzen.
Denke aber daran, RS-232 ist eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung. RS-232 unterstützt immer nur die Verbindung zwischen zwei Geräten, es ist kein Bus für mehrere Geräte. RS-485 kann auch mehrere Teilnehmer an einem Bus haben.