    Ich habe ein Kinco-HMI und eine ODOT-Steuerung via Modbus-TCP verbunden. Steuerung liest die Variablen
    LW0-LW49 und schreibt die Variablen LW50-LW99. Das funktioniert gut.

    Wie kann ich von der Steuerung auf die RW-Variablen zugreifen?

    Grüße Jan

    • spstigergenialkennt sich aussehr hilfreichhilfreich

    Hallo Jan,

    die RW-Variablen sind im Modbus leider nicht direkt verfügbar. Du musst also den Umweg über LW gehen über die Datenübertragung im HMI (bzw. Timer, die die Daten synchronisieren).